derSchlude
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude

Beiträge: 579
Registriert: 05.09.2008

erstellt am: 05. Aug. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


KlemmeAnschlussbezeichnung.jpg

 
Nabnd P-8ler

Die Produktion interpretiert mal wieder den Schaltplan.  

Haben Doppelstockklemmen als Potentialverteiler.
Bsp: X1 besteht aus 7 Klemmen. Etage 1 = 0V (gerade 2-14), Etage 2 = +24V (ungerade 1-13)
Jetzt wird verlangt, daß
Klemme 1 (mit Bezeichnung 1, Etage 2) am oberen Anschluß mit 1 & am unteren Anschluß mit 15
Klemme 1 (mit Bezeichnung 2, Etage 1) am oberen Anschluß mit 2 & am unteren Anschluß mit 16
Klemme 2 (mit Bezeichnung 3, Etage 2) am oberen Anschluß mit 3 & am unteren Anschluß mit 17
Klemme 2 (mit Bezeichnung 4, Etage 1) am oberen Anschluß mit 4 & am unteren Anschluß mit 18
usw, nummeriert wird.

Frage(n):
1) geht das überhaupt? (zulässig, etc.)
2) wenn ja: kann man dafür die Anschlußbezeichnung der Klemme nehmen? (Definition ist mir nicht wirklich klar)
3) Kann die Bezeichnung bleiben, auch wenn die Bezeichnung nicht an der Klemme angebracht werden kann?

Falls irgendwer das jetzt verstanden haben sollte, bin ich über jegliche Antwort mehr als erfreut.(Einzelkämpfer von Chemikern & Schlossern umgeben)  

Habt Dank & schönen Feierabnd.
Marc

------------------
..anything is good, if its made of chocolate.  

[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 05. Aug. 2009 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN Electric P8
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
---

erstellt am: 06. Aug. 2009 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich

Moin... 

zu 1) Ja denn eine Mehrstockklemme ersetzt ja eigentlich mehrere Klemmen nur auf weniger Platz und wenn die Klemmstellen getrennt sind (vom Aufbau der Klemme her) ist das kein Problem mit den unterschiedlichen Bezeichnungen. Es gibt bspw. Motorklemmen als Mehrstockklemmen wo L1, L2, L3 und der PE angeschlossen werden und auch jede Klemmstelle natürlich anders bezeichnet werden muß...

zu 2) Ja nun... die Anschlußbezeichnung ist eigentlich - in meinen Augen - eher dafür gedacht bei Mehrstockklemmen die Klemmstelle genau zu definieren. D.h., eine Klemme mit Nummer 12 und 4 möglichen Klemmstellen auf der Klemme kann man dann bspw. von oben nach unten mit 12a, 12b, 12c und 12d bezeichnen. Damit könnte man den Verdrahter zwingen nicht eine belibige Klemmstelle zu wählen sondern genau die zweite von oben (12b). Ich denke daher das dass nicht geeignet ist für Dich.

zu 3) Die Bezeichnung sollte schon auf der Klemme stehen. Sonst ist das Chaos pur wenn mal jemand etwas im Schrank in Verbindung mit dem Schaltplan nachvollziehen muß...

###

Ich würde die Klemmen wie bisher im Stromlaufplan zeichnen, bezeichnen und gut ist es. Eventuell eine Vorgabe mit in den Plan bringen wie der Potentialverteiler aufgebaut bzw. real bezeichnet werden soll (1. Etage Plus, 2. Etage Minus)...

------------------
 
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

eumel23
Mitglied
Elektroing.


Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23

Beiträge: 777
Registriert: 20.04.2006

eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
.
.
P8: 2.3

erstellt am: 06. Aug. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von derSchlude:

Bsp: X1 besteht aus 7 Klemmen. Etage 1 = 0V (gerade 2-14), Etage 2 = +24V (ungerade 1-13)
Jetzt wird verlangt, daß
Klemme 1 (mit Bezeichnung 1, Etage 2) am oberen Anschluß mit 1 & am unteren Anschluß mit 15
....


Sind das Doppelstockklemmen (2 Klemmen in einem Klemmenkörper) oder 4-fach Klemmen (4 Anschlüsse pro Klemme = ein Potenzial)?

Im ersten Fall würde ich eine Etage mit 1...n numerieren und die andere Etage mit 1M oder 1- ...n-.

Im 2. Fall würde ich jeder körperlichen Klemme (4 Anschlüsse) nur eine Nummer geben.

------------------
Gruß Manfred

..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

derSchlude
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude

Beiträge: 579
Registriert: 05.09.2008

erstellt am: 06. Aug. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Moin Moin

wohl noch unverständlich.

nehmen wir eine 1fach-Durchgangsklemme wie die UK-5 von Phönix:

Klemmenleiste = X1
Klemmen-Nummer = 1
ergibt X1:1

Die Klemme X1:1 hat ja jetzt die Bezeichnung 1 für beide Anschlüsse (oben / unten)

Jetzt will aber die Produktion, dass die Klemme X1:1 am oberen Anschluß mit 1 & am unteren Anschluß mit 15 bezeichnet wird.(über Anschlußbezeichnung und ohne Klemmenbezeichnung)
dann heißt sie aber nicht mehr X1:1 sondern X1:weißnichwie

........................................................................

@Bernd
zu1:
Das ist mir schon klar. Nur heißt L1 oben und unten L1 und nicht unten L1 und oben 9.
zu2:
das hört sich erst mal gut an. 1a,1b,1c,1d
zu3:
   [sag das mal einer hier]

@Manfred
Phönix PIK 4-L/L Doppelstockklemme
das Problem ist, das nicht Etagenorientiert nummeriert werden soll, sondern jeder physikalische Anschluß (=4) der Klemme anderst [Etage 1 = 1 & 15 / Etage 2 = 2 & 16] über Anschlußbezeichnung (Register_Klemme)

..........................................................

Bin bald   

nehm jetzt mal 1a..d - 10a..d als Vorschlag & wenns dann so    wird, dann müsste mir einer von euch nen neuen Job besorgen   

Danke
Marc


------------------
..anything is good, if its made of chocolate.   

[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 06. Aug. 2009 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 06. Aug. 2009 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

derSchlude
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude

Beiträge: 579
Registriert: 05.09.2008

-------------------
Win10-Pro / 64-Bit
-------------------
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
-------------------

erstellt am: 06. Aug. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


KlemmenBezeichnung.jpg

 
Mahlzeit

1a-1d wurde niedergeschmettert.

jetzt wie bei X6.

 

Marc

------------------
..anything is good, if its made of chocolate.  

[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 06. Aug. 2009 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

eumel23
Mitglied
Elektroing.


Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23

Beiträge: 777
Registriert: 20.04.2006

eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
.
.
P8: 2.3

erstellt am: 06. Aug. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich

nimm's mir nicht übel, aber das ist Blödsinn (das mit der X6).

------------------
Gruß Manfred

     

..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...

[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 06. Aug. 2009 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

derSchlude
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude

Beiträge: 579
Registriert: 05.09.2008

erstellt am: 06. Aug. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Zitat:
Original erstellt von eumel23:
nimm's mir nicht übel, aber das ist Blödsinn (das mit der X6).


ICH WEISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ! 
Hier macht jeder was er will. 
Komm aber nicht dagegen an. 

Zitat:

-> zu3:
    [sag das mal einer hier]

lass es jetzt über mich ergehn. trink tee & warte ab 

M

------------------
..anything is good, if its made of chocolate. 

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag